Статьи
Энергозависимость наших домов растет каждый год. Проблема остается за городом: низкое качество или отсутствие электроэнергии чревато невозможностью работы оборудования. Решением является установка аварийного источника бесперебойного питания: ИБП или генератора. Так что же выбрать?
ИБП двойного преобразования напряжения — это аварийный источник высококачественного и бесперебойного питания электротехнических приборов бытового и промышленного назначения.
Инвертор является «сердцем» системы резервного или автономного питания. От его выбора зависит как долго и качественно будет работать вся система.
Надежное и бесперебойное электроснабжение, использование бесплатной и чистой энергии солнца, экономия на счетах за электроэнергию - это реальность!
Автономное электроснабжение загородного дома: как правильно выбрать систему энергоснабжения.
Обзор аккумуляторов и рекомендации по их использованию в бесперебойных (ИБП) или автономных электростанциях с солнечными батареями.
Закон, позволяющий частным лицам подключать солнечные батареи к электросетям сетям и получать за отданную электросетям энергию компенсацию - в виде взаимозачета или в денежном эквиваленте.


I. Для расчета необходимой мощности инвертора и емкости АКБ необходимо знать:

1. Мощность конкретной нагрузки и время ее работы в сутки.

Например:


- мощность ламп освещения 200Вт, которые работают 5 часов в сутки.


- насос отопления мощностью 200Вт, который работает 10 минут в каждом часе – итого 4 часа в сутки.


- мощность холодильника рассчитывается исходя из его класса энергопотребления – класс А (самый высокий) мощностью 150Вт работает 7 часов в сутки (потребляет 1кВт/ч в сутки), класс В мощностью 200Вт работает 10 часов в сутки – 1,5кВт/ч в сутки.


- мощность телевизора 150-200Вт, который работает 4-8 часов в сутки.

2. Выясняем, какие из нагрузок могут работать одновременно. Например, освещение не может работать одновременно с газонокосилкой. В большинстве случаев все нагрузки могут работать одновременно.


НАПРИМЕР:


- освещение 200Вт, 5 часов в сутки;


- телевизор 150Вт, 8 часов в сутки;


- холодильник класса В, мощность 150Вт, 10 часов в сутки;


- насос котельной 200Вт, 4 часа в сутки;




II. Исходя из этих данных, вычисляем минимально необходимую мощность инвертора, которая определяет параметр максимальной мощности требуемого инвертора. Если максимальная мощность инвертора будет ниже данного значения, то инвертор не сможет обслуживать запуск электроприборов.
Суммируем потребляемую мощность всех электроприборов.
Добавляем удвоенную мощность самого мощного прибора из нелинейных нагрузок. Это такие приборы как насос, пылесос, электрическая газонокосилка, СВЧ-печь. В общем, любой прибор, где используется электромотор, а также некоторая специфичная техника как СВЧ-печи или мощные компьютерные блоки. Такие приборы маркируются значением cos( fi ) или коэффициентом нелинейности.
Умножаем данное значение на 1,2 – коэффициент запаса мощности.
Полученное значение используем для определения минимально необходимой максимальной мощности инвертора.


НАПРИМЕР:


Мин.мощность инвертора = (200+150+150+200+2*200) *1,2= 1500Вт.


Можно использовать инвертор с максимальной мощность 1,5кВт и выше.




III. Далее вычисляем необходимую емкость аккумуляторных батарей:
Узнаем среднее потребление в час (далее Р) исходя из реальных сведений (показания счетчика) или путем расчета из части I.
Узнаем необходимое время автономной работы – далее Т. Например, для дачи это обычно вечернее время 4-5 часов.
Вычисляем емкость 12-вольтовых батарей по формуле – Е = (Р*1000/12)*Т*1,2.


НАПРИМЕР:


1) Месячное потребление 100кВт/ч. Срок автономной работы 8 часов

Среднее потребление Р = (100кВт/ч) / 30 дней / 24 часа = 0,138кВт/ч.
Емкость батарей Е =( 0,138кВт/ч*1000/12) *8часов*1,2= 110 А/ч


2) Среднее потребление исходя из примера в п. I

Р = (200Вт*5часов + 150Вт*8часов + 1500Вт/ч + 200Вт*4) / 24 часа = 187Вт/ч или 0,187кВт/ч.
Емкость батарей Е =( 0,187кВт/ч*1000/12) *5часов*1,2= 93 А/ч


3) Если учитывать, что вечером постоянно работает освещение и телевизор, то вычисления будут такими:

Р =200Вт + 150Вт + (1500Вт/ч +200Вт*4) / 24 часа = 445Вт/час или 0,445кВт/час.
Емкость батарей Е =( 0,445кВт/ч*1000/12) *5часов*1,2= 222 А/ч





ИТОГО: Для данного примера минимально необходимый комплект:

1. Инвертор 1,5кВт

2. Аккумуляторная батарея 230А/ч.


*** При выборе инвертора после сделанных расчетов НЕОБХОДИМО делать запас по мощности для надежной и долговременной работы системы автономного электроснабжения.


***Также необходимо учитывать, что в реальности аккумуляторные батареи не работают в идеальных условиях (см.зависимость емкости батареи от температуры и скорости разряда) и очень желательно делать запас по емкости в 10-20%.


С учетом необходимого запаса следуют применять:

1. Инвертор 2,0кВт

2. Аккумуляторная батарея 300А/ч.





Для расчета мощности электростанции надо исходить из максимальной (пиковой) мощности нагрузки и прибавить 500-1000Вт, необходимых для заряда аккумуляторов. Если необходима значительная суммарная емкость АКБ, то точно рассчитать мощность, требуемую для зарядки, можно по формуле:


Рзаряда = (Емкость АКБ, А/ч) * 0,2 * 12.


 НАПРИМЕР: для примера выше мощность генератора можно рассчитать так:


Ргенератора1 = 1500Вт + 500Вт = 2000Вт. – просто прибавили 500Вт на заряд.


Ргенератора2 = 1500Вт + (300А/ч*0,2*12)Вт = 2220Вт.

Рекомендуюмая минимальная мощность генератора 2200Вт.